elina
здравствуйте, форумчане.
подскажите пожалуйта, нужно ли делать дымоудаление из фойе и вестибюля кинотеатра, если есть естественное освещение. на что можно сослаться?
Fisher_dm
Если эксперт или пожарник захочет докапаться то эти помещения можно причесать под помещения с большим пребыванием людей и соотвественно заставят делать ДУ через открываемые фрамуги окон.
elina
пожарник желает, чтобы из вестибюля была система дымоудаления причем с помощью вентиляторов дымоудаления. можно ли каким-то образом хотя бы попытаться от этого пожелания отмазаться?
Fisher_dm
Доказать расчетом что система ДУ через фрамуги обеспечит дымоудаление (окна должны быть под потолок помещения и размер фрамуги достаточный для ДУ). Если не прокатит, то никак.
Можно конечно сделать расчет пожарных рисков, просчитать пути эвакуации и т.д., но это удлвольствие денег стоит и не факт что расчет пройдет.
Циркуль
Цитата(Fisher_dm @ 28.12.2011, 9:18) *
Доказать расчетом что система ДУ через фрамуги обеспечит дымоудаление (окна должны быть под потолок помещения и размер фрамуги достаточный для ДУ). Если не прокатит, то никак.
Можно конечно сделать расчет пожарных рисков, просчитать пути эвакуации и т.д., но это удлвольствие денег стоит и не факт что расчет пройдет.

При условии что здание одноэтажноеsmile.gif
Fisher_dm
Цитата(Циркуль @ 28.12.2011, 10:22) *
При условии что здание одноэтажноеsmile.gif


Че это?